引用 nuifvggng 在 2024/9/3 18:33:29 发言【内容省略】

这款PLC没用过
是不是程序存储靠电池,因为电池没电而丢失~以前遇到,及时查看还会有(大)部分程序存现
是不是由于雷击or电弧等破坏程序~以前遇到过,但这种情况会有大部分程序残留
是不是被远程清除程序~目前没遇到
24-09-03 18:54

引用 nuifvggng 在 2024/9/3 18:35:17 发言【内容省略】

刚开始也是怀疑过,所以换了,换了电池后还有是发生。
今天根据官方的方案写了一段程序来检查冲突点发现程序内好多点,但这个点只是显示用,理论上也不应该发生掉程序
附件 image.jpg
24-09-04 18:31
RPI放大
24-09-06 17:04
程序的问题可能比较大。
24-09-07 08:56