主题:【话题】6平方BV线不能否带动40KW负载(20240827)
点击:537 回复:23
10楼
编辑
引用
管理
goldage
就问是哪个人才这样做的
一次事故就一锅端了
24-08-27 21:06
11楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
86A的话,最好用两根并接一下,发热太频繁,对端子的要求也会增高,没必要做些让人提心吊胆的事情!
24-08-28 10:36
12楼
编辑
引用
管理
honghaii
86A这个肯定不行,毕竟要考虑长时间使用(以年计算)。大电流会加速绝缘层老化和硬化的。
24-08-28 10:45
13楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
长时间不太行,这跟线材质量也有关系,上次有一个项目客户买的6平方的线,30KW线就开始融了,还不如另一个牌子的2.5平方的线!
24-08-28 16:26
14楼
编辑
引用
管理
346953791
布线距离也是很重要的一个因素,像楼主这个只有一米长,散热好的情况下还是可以用的。。我三根240的电缆并联通1800A都没有问题,长度也是一米多点。。
最后修改:
2024/8/28 23:15:03
24-08-28 23:13
15楼
编辑
引用
管理
alpha.nh
楼主,3米的6平方与3米的16平方价格相差没有50块,算上线耳也没有100块,至于这么省吗?
24-08-29 07:33
16楼
编辑
引用
管理
towngas
确认国标线没事,短距离1平方载10A电流,但一般配线会留余量,没必要这么节省。
24-08-29 09:43
17楼
编辑
引用
管理
机栝
全部换成10平方了,是别人的工厂
24-08-29 10:56
18楼
编辑
引用
管理
415150043
还有问这种问题的,这跟穿不穿管有多大关系,意思是散热好?
24-08-29 14:31
19楼
编辑
引用
管理
ZCMY
才1米长换粗的线才多少成本呀?
24-08-29 14:39