登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:【话题】6平方BV线不能否带动40KW负载(20240827)
点击:538 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
机栝
用于连接塑壳断路器和40KW变频器之间,不穿管,不过线槽,长度大约1米。
最后修改:
2024/8/28 9:17:30
24-08-27 10:20
1楼
编辑
引用
管理
机栝
问这个问题的前提是,我亲眼所见这个用法,既然能坚持很久。
24-08-27 10:22
2楼
编辑
引用
管理
1053370790
还是要看实际电流多少,短距离裸露空气中用到60A没啥问题
24-08-27 11:30
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
重点看实际电流是多少?还有持续多长时间?
不穿管,不过线槽,长度大约1米,五六十安都可以的
24-08-27 14:00
4楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
最多是时间长了 冒烟了,断了,短时间应该可以
24-08-27 15:16
5楼
编辑
引用
管理
机栝
设备基本上都是满负荷运行,大概都运行了三年以上,而且正常生产都是16h/天。甚至43KW也是6平方线,三条线分散的开,没有接触任何物体,看起来还行,有一台机用扎带把三条扎在一起就出问题了,在捆扎处熔烂了,短路跳闸。大家觉得这种做法到底行不行得通?我个人是极不推荐这种走钢丝的做法。
24-08-27 15:36
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
重点是电流多大?
捆在一起发热的话,那就分开好了。
至于这种走线方式实际中很常见呀,当然你不喜欢可以不用
24-08-27 16:41
7楼
编辑
引用
管理
机栝
86A左右
24-08-27 17:36
8楼
编辑
引用
管理
877476825
要看实际电流多少,散热如何,只要不异常发热就行。好铜线与杂质大的区别很大。比如400漏电断路器内的连接软铜线很细,但光泽度,颜色很亮,这种能耐很大电流。当然了断路器内长度很短
最后修改:
2024/8/27 18:07:39
24-08-27 18:06
9楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
机栝
在 2024/8/27 17:36:56 发言
【内容省略】
如果实际电流86,那线径小了点
24-08-27 19:00
上一页
下一页
工控新闻
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
“2025中国自动化产业年会”在京隆重举行
台达蔡清雄:分布式-集中式控制引领运动控制技术的未来
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
更多新闻资讯