主题:这个步进不是脉冲控制的?靠run信号
点击:532 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
877476825
这个步进不是脉冲控制的?靠run信号
。怎么定位?
24-08-14 19:29
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
这个是调速的;
24-08-14 20:02
2楼
编辑
引用
管理
877476825
[quote]
以下是引用
ZCMY
在
2024/8/14 20:02:10
的发言:
这个是调速的;[/quote让他走到一个固定位置,怎么走。靠 run信号的长短吗
最后修改:
2024/8/14 21:20:30
24-08-14 21:20
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
作为恒速控制,
如果有位置要求,就是用时间来决定的
24-08-14 23:11
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
可以控制时间的长短也可以终端装限位开关
24-08-14 23:34
5楼
编辑
引用
管理
INotKissBoy
看样子只具备开环模式
24-08-15 08:09
6楼
编辑
引用
管理
Tivian
当个小变频器 用多段速功能
24-08-15 08:25
7楼
编辑
引用
管理
twtynijj
这个不是用于定位的 脉冲这它自发的。就相当于计速电机。
24-08-15 10:13
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
877476825
在 2024/8/14 21:20:04 发言
【内容省略】
RUN给了信号就走,信号断开就停;
24-08-15 14:20
9楼
编辑
引用
管理
秀空
这个应该便宜吧
24-08-15 16:02