登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:【话题】大神帮忙看一下,冲床偶尔出现不在上死点,有时候330°左右,有时候36°左右(20240724)

点击:257 回复:14

 一条自动化冲压流线9台冲床,10台机械手,机械手就取放取放,前机械手控制后冲床冲压,9台冲床每天不定时不定机台出现不在上死点,要么330°左右,要么36°左右,9台冲床总共每天(24小时)出现5-8次 。
 外部控制也是安装冲床说明书接的,冲床用两个备用凸轮设置了上死点(345-15)和下死点(175-185),机械手控制冲压,监测到下死点就断掉冲压信号,8台冲床用的安全-行程模式,过了下死点会自己回到上死点,1台冲床用的自动-行程模式,给个脉冲信号就自动冲压一圈回到上死点,,但是两种控制模式都会出现不在上死点
 出现不在上死点的时候看了冲床进气压力表,大概在0.5MPa左右感觉也没问题,机械手控制冲床冲压程序和信号,也锁得死死的不会二次触发。
 大神们这是什么问题呀,给我整焦虑了
最后修改:2024/7/25 14:28:49
24-07-24 09:35
9台冲床每天不定时不定机台出现不在上死点,要么330°左右,要么36°左右,9台冲床总共每天(24小时)出现5-8次 。
是不是哪里有干扰?
24-07-24 11:08
所有的信号线都用的带铜的屏蔽线
24-07-24 11:18

引用 CX3302 在 2024/7/24 11:18:56 发言【内容省略】

8台冲床用的安全-行程模式,过了下死点会自己回到上死点,1台冲床用的自动-行程模式,给个脉冲信号就自动冲压一圈回到上死点,,但是两种控制模式都会出现不在上死点
这个有点难搞,如果是某一台的话,有可能是编码器问题,但不一定哪台机,只能去怀疑干扰,因为不可能都有问题吧
但要说干扰,角度又不是偏差很多,并且又只是上死点
24-07-24 11:56
现在就是4号经常跑不到上死点340°左右(今天3次了),8号跑过上死点36°左右(也3次了),其他还算正常,看了气压在0.5mpa左右
24-07-24 15:16

引用 CX3302 在 2024/7/24 15:16:53 发言【内容省略】

本人不了解冲床,不知道正常情况下到上死点是怎样停止的,我想的是如果设置的上死点是(345-15)
那么应该是要旋转到这个范围才会停吧,既然没到就停了,是不是其他地方的开关什么让停下来了
或者就是位置反馈不对,给了假信号,这个要看控制停止的信号与显示的信号是不是同一个信号
如果是同一个信号,那就不应该,因为显示的还没到停止范围实际就停了
至于那个过头的有没有可能是没停稳造成的
24-07-24 15:46
诶,我再观察观察吧,不行的话得花钱叫冲床厂商来一起解决问题了
24-07-24 16:30
9台冲床每天不定时不定机台出现不在上死点,要么330°左右,要么36°左右,9台冲床总共每天(24小时)出现5-8次
你这个不好弄,建议找一台故障频繁的冲床,监控PLC程序,看看是那个条件断开了。
当然,也可以写一段附加程序(例如自动断开条件计数)来判断是那个条件断开。
冲床算是危险系数比较高的设备,注意安全。
24-07-24 17:22
气的稳定性问题
估计是你的供气管道偏小或机台没有缓冲罐
24-07-24 21:21
不知你冲床是编码器检测旋转度数?还是通过凸轮开关来控制?冲床是气动离合器控制?还是老式电磁线圈控制那种?看你提到气压,猜想是气压控制的离合器,你看看你离合器的摩擦片上有没有油?
24-07-25 07:49

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯