主题:【话题】电磁阀老是烧保险(20240723)
点击:415 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
宅男技术控
DC24的进水总阀常闭型,正常运行时没有问题,如果1秒中超过2次动作基本就会烧1A保险。
是阀没选对么,还是保险选小了。
最后修改:
2024/7/24 9:50:41
24-07-23 09:35
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
1A的保险应该是小了点
我现在只要看到是保险烧了的,就换成断路器了
24-07-23 10:12
2楼
编辑
引用
管理
宅男技术控
换断路器成本有点高
24-07-23 11:18
3楼
编辑
引用
管理
Tivian
断路器是多次使用的,平摊下来,也不算高,关键是方便 检修完毕,合闸就行
24-07-23 11:29
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
该控制,只允许2s后再启动
24-07-23 12:12
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
宅男技术控
在 2024/7/23 11:18:26 发言
【内容省略】
五六块钱的东西不算贵吧
当然如果你是做设备的,一年几百上千的数量,确实也不少了
24-07-23 14:11
6楼
编辑
引用
管理
宅男技术控
引用
YXBK
在 2024/7/23 14:11:22 发言
【内容省略】
倒也没那么多,主要还是得说服老板才行!
24-07-23 16:48
7楼
编辑
引用
管理
宅男技术控
是很方便,不知道当初为何要小日子要选保险管。
24-07-23 16:49
8楼
编辑
引用
管理
Tivian
测下电流呢,也许线圈有匝间短路了
24-07-23 20:18
9楼
编辑
引用
管理
goldage
你的这个阀门线圈是24的话,用1A就小了
24-07-23 21:26