DC24的进水总阀常闭型,正常运行时没有问题,如果1秒中超过2次动作基本就会烧1A保险。
是阀没选对么,还是保险选小了。
附件 2024-07-23_093710.jpg
最后修改:2024/7/24 9:50:41
24-07-23 09:35
1A的保险应该是小了点
我现在只要看到是保险烧了的,就换成断路器了
24-07-23 10:12
换断路器成本有点高
24-07-23 11:18
断路器是多次使用的,平摊下来,也不算高,关键是方便 检修完毕,合闸就行
24-07-23 11:29
该控制,只允许2s后再启动
24-07-23 12:12

引用 宅男技术控 在 2024/7/23 11:18:26 发言【内容省略】

五六块钱的东西不算贵吧
当然如果你是做设备的,一年几百上千的数量,确实也不少了
24-07-23 14:11

引用 YXBK 在 2024/7/23 14:11:22 发言【内容省略】

倒也没那么多,主要还是得说服老板才行!表情
24-07-23 16:48
是很方便,不知道当初为何要小日子要选保险管。
24-07-23 16:49
测下电流呢,也许线圈有匝间短路了
24-07-23 20:18
你的这个阀门线圈是24的话,用1A就小了
24-07-23 21:26