另一个车间的两个同样设备,24小时工作。平常没人值守。两台设备需报警引到另一个车间控制室(有人值守)听到报警后值班人去处理,距离约200米。
谢谢
24-07-15 18:03
1.直接引四根线(两台设备)到控制室,并在原报警器上,AC220V.感觉有点危险(漏电)。因为有中间隔两条路,可能需要预埋。改成DC24v不知有没有压降,领导想用4芯电话线
24-07-15 18:08
可以考虑这种,发射端可以再加装的,具体咨询客服
附件 微信截图_20240715185604.jpg
24-07-15 18:57
远程报警就拉线都省了
24-07-15 21:26
距离约200米,这个24V有压降,用固态继电器
24-07-16 09:07
这种只适合用无线,有线的经济性和施工的便利性都不好。
24-07-16 10:20
三楼方案实施性最强。某宝这种无线转接有卖的,
24-07-16 10:38
这个可以试试,200米布线工程也不小呢。
24-07-16 11:31
附件 1721114583112.jpg
24-07-16 15:23
200米拉线就可以解决