24-07-01 16:08
这难道不是星接
附件 微信截图_20240701172616.jpg
24-07-01 17:27
线圈闭合了,电机没动
24-07-02 08:12

引用 kaimen_246 在 2024/7/2 8:12:18 发言【内容省略】

主触头也闭合了,应该是软件的问题
24-07-02 08:52
确实奇怪我去试试。
最后修改:2024/7/2 10:21:59
24-07-02 10:16
先看KM1-3动作是否如愿
动作正确再查电机部分
24-07-02 15:35
KM1 KM2吸合了,电机没道理不动啊,电机故障了?????
要是先KM1、KM3吸合了,电机不动还有可能是线接错了!
24-07-02 16:37

引用 xuhuifox 在 2024/7/2 16:37:19 发言【内容省略】

这个是模拟仿真软件,跟实际接线没关系,从图上看是没错的
24-07-02 18:46
14数字下方连接点及KM3上方连接点没有,还有就是KM3线圈上面的KM2去掉,否则来回循环电机无法启动