登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:【话题】西门子 SMART 请教(20240116)
点击:410 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
alpha.nh
各位坛友,你们在使用西门子SMART的AE08模块或其他模块时,是从CPU主体取电还是外加DC24V开关电源供电的,如果是外加电源供电,外加的DC24V电源的0V端子要与PLC主体电源的“M”端子并在一起吗?
最后修改:
2024/1/17 9:38:47
24-01-15 19:52
1楼
编辑
引用
管理
qdppo
不建议从CPU自身的电源输出端取电 ,而是从外加开关直流电源直接取电 。
模块从外接电源取电,不一定要和CPU的M端并接,接到外接电源的0V端即可。
我的习惯 :CPU从外置直流电源接入电源后,后面的所有模块就从CPU这边
一路并接过来。
最后修改:
2024/1/15 20:41:45
24-01-15 20:29
2楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
我一般用CPU的主体输出电源给操作屏供电,其他部分都用24V直流电源供电,包括主CPU的输入输出供电!
24-01-16 11:34
3楼
编辑
引用
管理
hmz810220
CPU本体24V电源本身电流就很小,还是外接24V吧
24-01-16 18:40
4楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
一个DC24V 120W 明纬电源100多点。
一个普通PLC,动辄好几百,好点的 几千块。
相比而言,还是用单独的开关电源比较好
24-01-16 18:49
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
我们用外置电源。方便维修。CPU自带电源功率太小。
24-01-17 07:40
6楼
编辑
引用
管理
lllllwh
引用
alpha.nh
在 2024/1/15 19:52:02 发言
【内容省略】
AE08静态电流不到10毫安,可以放心的使用SMART提供的辅助电源供电,AE08中CPU板供电是SMART的CPU模块的总线供电的,和L+及M无关。
24-01-17 09:15
7楼
编辑
引用
管理
15898151893
用外部电源。
24-01-17 11:08
8楼
编辑
引用
管理
snail306
一般用外置电源
24-01-19 12:45
工控新闻
施耐德电气推出全新一代机器运动控制“黄金四件套”首款产品 - Harmony ET5人机界面
华北工控BIS-6665I-F10,让AI机器人辅助手术成为现实
均胜电子与智元机器人达成战略合作,攻关机器人“大小脑”等关键技术
深耕工控自动化 信捷电气积极布局人形机器人领域
全球自由度最高,北大、清华采购,这家商用灵巧手公司获上亿种子融资