主题:高速计数器不计数
点击:486 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
邹
三菱FX3U的C237高数计数器不计数,首先排除了是程序的原因造程
24-01-12 22:03
1楼
编辑
引用
管理
邹
硬件原因也可以排除掉。
24-01-12 22:03
2楼
编辑
引用
管理
15898151893
频率过快,超过100KHZ?或者线路不良,信号没有传递过来。
最后修改:
2024/1/12 22:33:46
24-01-12 22:32
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
对应X2,信号接X3看C238是不是正常的;
24-01-13 06:08
4楼
编辑
引用
管理
邹
高速计数都没有,C239 C240都试过。线路没有问题,之前是PLC报error,拷贝程序换过PLC之后就无法高速计数了。
24-01-13 08:01
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
清空内存后,就只写一条计数指令看看
24-01-13 08:16
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
邹
在 2024/1/13 8:01:06 发言
【内容省略】
换了PLC,设置是否跟过来
~三菱高速计数是否也有设置问题?
24-01-13 09:38
7楼
编辑
引用
管理
邹
引用
邹
在 2024/1/13 8:01:06 发言
【内容省略】
清除过内存,只写了二步,测试结果也是一样的
24-01-13 10:03
8楼
编辑
引用
管理
邹
C237属于硬件计数器,无需设置,相应频率100KHZ足够的,实际才2K
24-01-13 10:06
9楼
编辑
引用
管理
知道一点
如果一点数据都没有,再换个PLC
24-01-13 10:55