主题:霍尼维尔燃气锅炉控制器EC1890A1056故障灯常亮,请问各位师傅是程序丟失、还是硬件故障!
点击:371 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
背包客无尘
23-10-29 03:15
1楼
编辑
引用
管理
jniy
我个人感觉应该先查硬件 按故障说明先查外置元件 然后再说程序
23-10-29 09:33
2楼
编辑
引用
管理
goldage
如果不能复位就换新吧,电子程控器出故障是很常见的,就算是西门子的机械程控器都会出故障,我经手都换过不少了,故障表现为风门动作和时序不符合,造成黑烟或点火失败