主题:plc的小问题!!
点击:2402 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
mayongmy
请教一个问题
我们厂用西门子PLC-300做了一个自控系统,在AI模块中接了电机电流和变送器
电机电流是用电流隔离模块将0-5A变成4-20MA输入的
压力变送器是ABB两线输入的
刚刚组态调试都正常,可是用了2个月后出先问题,这个模块上的压力显示和电流显示都出现了异常
请问如何解决!
05-08-27 21:43
1楼
编辑
引用
管理
ychhxw
看看从变送器上过来的信号对不对呀
05-08-28 15:57
2楼
编辑
引用
管理
hsdc
查一下输入信号正常吗?
05-08-28 20:07
3楼
编辑
引用
管理
王文勇
测一下PLC模块1-5V信号对不对,1V以下检查电流互感器及压力变送器零点,5V以上查量程,没问题的话,重新零点标定,量程标定
05-08-28 21:24
4楼
编辑
引用
管理
mcz
异常是没有显示还是显示的不对,说清楚点,行吗?
05-08-28 21:31
5楼
编辑
引用
管理
mayongmy
异常就是有的有显示,有的显示全是***号,有的显示的是最大值,零位和变送器信号都查过了,没有问题
05-09-04 11:34
6楼
编辑
引用
管理
yilin926
查不到问题,换个AI 点试试!!
05-09-04 15:49