主题:求教一个极其低级的西门子S7-400组建的DCS问题!
点击:2176 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
xxxlf
最近AO老是给定不上,最大只能给到6MA,在往上调就上不去了!
换了一个点之后就能撑2天,之后又不行了!
请问哪位大虾见过这种故障没有!???????
积极积极!!!!!!
05-08-17 16:42
1楼
编辑
引用
管理
falconBAH
没有,难道周围有干扰?
05-08-17 18:32
2楼
编辑
引用
管理
aszxas
是不是负载问题导致AO通道烧?
05-08-17 19:26
3楼
编辑
引用
管理
xxxlf
负载是调速计量绞刀!!!
我估计不会啊!
05-08-18 14:48
4楼
编辑
引用
管理
wizzly
接线方式没错吧?
05-08-18 17:16
5楼
编辑
引用
管理
yanli7234
查查负载吧,负载的电阻最好不要大于250欧姆。
05-08-19 00:03
6楼
编辑
引用
管理
xxxlf
可是之前用1年都没有问题啊!
05-08-19 07:32
7楼
编辑
引用
管理
xxxlf
什么负载电阻啊?
怎么量他啊?
05-08-19 07:40
8楼
编辑
引用
管理
yanli7234
你量输出电压,再根据当时的电流(如果可能,你可以强制输出10mA),可以折算出负载电阻。
05-08-19 07:50
9楼
编辑
引用
管理
yanli7234
你也可以看看,输出20mA时的电压是否超过5V。
05-08-19 07:54