主题:自制的编程电缆(利昌大哥来看看!)

点击:13183 回复:18

我按下图做了一个编程电缆,连接FX2/128的,可搞了很久都没有连上,显示通讯错误请各位大哥帮忙看看!用的软件是:FXGP-WIN-C连接方法如下:
适用机型:三菱FX2 可编程控制器(25针插空)
材料:    并口25针接头1个、串行接头1个(25针、9针任意选择)、5芯电缆一根(长度根据需要)、2.2K电阻4个。
接线方法:
PLC侧           PC25    PC9
编程口          针串口  针串口  备注
2、3、4、5、8、20、21    7   5   PLC侧短路,接PC侧
15             2   3   PLC与PC之间接2.2k电阻
16             3   2       同上
17             4   7       同上
18             5   8       同上
已实验PLC型号:FX2-128MR、FX2-64MR、FX2FX2-80MR。
05-08-08 18:45
hding
05-08-09 00:27
ding
05-08-10 17:47
ding
05-08-10 18:16
买个rs422--rs232的转换器吧.
05-08-10 18:56

引用 zgx740725 在 2005-8-10 18:56:00 发言【内容省略】

买了以后呢>该怎么弄啊!大哥帮人帮到底啊!!表情
05-08-11 00:44
对照fx2的编程接口的针脚定义,接好转换器的rs422端,转换器的rs232端接电脑.
05-08-11 18:12
谢谢你!热心的朋友!我去试一试!就是不晓得fx2的编程接口的针脚定义!是不是直接用线连起来就可以了!有人成功过吗?
05-08-11 18:55
材料:串口9针插孔1个、PLC侧圆头8针1个、4芯电缆一根
接线方法:
9针侧P     8针侧 PLC              8针从插针处看示意图如下
5                            2                       1  2  3                  
3                            7                      4  5    6                          
2                            5                        7  8                    
6,8                         6    
我就是用的这个,好用
05-08-13 23:54
你说的是FX2N用的吧我的是FX2啊,该怎么办??
05-08-14 00:57

上一页下一页