主题:恒压供水中变频器与PLC如何协调工作?

点击:19241 回复:21

用一台压力控制器算了3泵循环软起,还有第二压力
05-07-12 10:53
楼上的大虾:好像还没说完呢
05-07-12 20:02
这种控制器市面上很多,功能非常全面。就看你的要求了。
05-07-13 11:11
不需要PLC,现在好多变频器自带PLC功能,比如三菱水泵专用变频器。再加一个远传压力表或是压力变送器,问题基本解决了,还可以1+N,一台变频多台工频。
05-10-02 16:53
使用变频器自带的PID功能。在变频器中设定系统运行压力,用压力传感器或远传压力表的信号作为反馈。
加泵:当变频器运行频率达到50Hz时,变频器输出一开关量信号给PLC,PLC把正在变频运行的水泵切换到工频运行
减泵:当系统以高于设定压力值运行一定时间后(或变频器的运行频率以最低运行一定时间后),变频器输出一开关量信号给PLC,PLC把正在工频运行的水泵停止。 如果在PLC中设定三台水泵可同时运行的话,工频运行的水泵是一台一台逐步停止的。
05-11-13 21:28
我做过这种系统,当变频水泵达到工频后自动开启第二台水泵,这个切换是用变频器的功能端子来实现的,只是一台变频器拖三台泵,在用水量降低时,停一台泵时,若是配管不好,意有水锤现象,目前我还没想出什么办法来解觉,望有高手指点
05-11-14 11:06
16楼
该帖内容不符合相关规定!
05-11-14 16:09

tdq

P11S说明书到富士网站下载
06-02-07 15:08
不用那么复杂呀,压变的信号直接给到变频器,调节变频器的接受信号,另取一路信号给PID,设定PID的上下限给PLC,从而控制变频泵的起停,就达到恒压了
06-02-10 21:28
如果出现水锤现象可以该变PID里的“积分,微分,”通常我也是这样做的!效果还可以啊!
06-02-12 17:05