主题:恒压供水中变频器与PLC如何协调工作?

点击:19241 回复:21

是用PLC的PID指令还是变频器内自带的?我这个系统是一拖三小泵(S7-224+EM235+FUJI P11S),如何用系统如何知道何时加减泵,切换工频还是变频?用PLC的PID指令算出的值直接到变频器的模拟信号输入端吗?请指教,帮我理一思路多谢!
Email: fxpass@tom.com ,打忧了,多谢!
05-07-03 15:59
大虾呀,救急啊
05-07-04 08:47
首先要有压力信号,转变成数字量,在用PLC控制就可以了。
05-07-04 10:36
楼上的大虾:压力传感器已经有了,问题是如何通过PLC来控制变频器,如何加减泵不发生跳闸?有无大致流程?
05-07-04 14:34
这些就要看你工艺的要求了,具体如何实现这只是一个算法的问题,有意思你可以把你的具体的要求发到我信箱中blackc@163.com
05-07-04 15:38
,问题是由PLC 的PID运算来控制变频器的频率,如何才能知道变频器已经到了该切换为工频的时机?请继续指教!
05-07-08 08:57
我们用的是变频器的PID功能来的 零速信号减泵 到达信号增泵  当然还要加延时
关于怎样不跳闸你可以在启泵的时候让2台泵之间有0。5秒的间隔
比如1号在变频运新 ,当频率到达之后,先停1号变频起动1号工频延时0。5秒在启2号变频
05-07-08 12:42
根据压力的设定值和检测到的值做PID运算,PID输出值来控制变频器的频率输出而带动电机。
05-07-08 17:25
大虾呀:变频器的频率输出跟我的PID运算结果是线性成比例的吗?也就是说,PID输出10V时对应变频器的50HZ,而PID输出0V时对应变频器的0HZ,是这样的吗?还请大虾指教!
停1号变频延时0。5秒起动1号工频,延时0。5秒启动2#变频,是不是应该这样?
    另外:哪位有P11S 的使用说明书可以下载?
05-07-11 14:41
客户还是希望做成循环变频方式啊
变频器的上下限信号是我们在变频器里设定的参数,在PID输出时可否按照设定的上下限频率来做切换动作(考虑到加延时的情况)?
05-07-12 10:13