主题:三菱Q01CPU的PLC系统中用CC-LINK两连接两工位治具,如何防止错误连接的报警?
点击:829 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
chenmxi
三菱Q01CPU的PLC系统中用CC-LINK两连接两工位治具,1工位连接CC-LINK 1号站治具,2工位连接CC-LINK 2号站治具,现将两套治具对套,1工位连接CC-LINK 2号站的治具,2工位连接CC-LINK 1号站的治具,PLC中如何识别,如何做错误连接的报警?
16-05-30 14:17
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
工位变化,只要上面的站号设置没变,就没关系的。
16-05-30 15:20
2楼
编辑
引用
管理
chenmxi
这个是机械手工作的,治具放错工位会撞机,plc cc-link有办法识别到吗?
16-05-30 18:57
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
CC-LINK识别不了这个位置。
16-05-30 20:52
4楼
编辑
引用
管理
nj_chengyu
修改CCLINK参数就可以了
16-06-07 14:56
5楼
编辑
引用
管理
gordon
治具上预留几个输入点,硬接线方式,作为夹具的ID编号,PLC对ID编号作判别,就能区分了