主题:大家好!不久前我作了一个程序。位移传感器输出一个模
点击:4686 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
hzqlove
大家好!不久前我作了一个程序。位移传感器输出一个模拟量信号给PLC(FP0),进行尺寸半径控制。松下的PLC可以实现“在18MSEC的时间内,取10次值,去掉最大值最小值,求平均数。
但最后尺寸总会偏差很大(0.8mm),请问这个问题该如何解决?
03-01-24 10:58
1楼
编辑
引用
管理
MISUBISHI
屏蔽很重要
03-01-24 13:46
2楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
03-01-24 17:02
3楼
编辑
引用
管理
hzqlove
以上是我说的,请大家多多指教
03-01-25 08:13
4楼
编辑
引用
管理
tyxwyq
可以将采样间隔减少,最好用屏蔽,并且注意在模拟量的信号类型,plc中应该有它的组态。
03-01-25 21:02
5楼
编辑
引用
管理
hzqlove
那么请问,采样间隔用什么办法改变呢?
03-01-26 13:49
6楼
编辑
引用
管理
tyxwyq
松下的我没用过,我用的是fx2n,可以通过编程修改各种采样参数。看看编程手册有没有?
或许是那个传感器没调好零点。