主题:请教松下FP0编程问题
点击:3564 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
doudoutxb
请教大家:
我是一初学PLC的学生。现在在用松下FP0 实现脉冲输出功能,用的是F169指令,输出用Y0口。执行程序时,Y0口的灯亮了,但是没有闪烁,而且在线时序图监控时也没有脉冲显示。请高手指点一下。
多谢!
05-03-15 21:28
1楼
编辑
引用
管理
godspeed
如果你发脉冲的频率很高,你是看不到Y0口闪烁的
可以把输出接到输入端,用高速计数器监控!
05-03-16 01:00
2楼
编辑
引用
管理
吴辉
y0口用示波器看看先
05-03-16 09:51
3楼
编辑
引用
管理
doudoutxb
我用示波器看了,发现Y0口输出的脉冲频率为40HZ 。而我用F169指令设定的脉冲频率为2HZ,不知道是什么原因?
而且难道40HZ的脉冲,Y0 口就不能正常地闪烁了吗?
05-03-16 22:48
4楼
编辑
引用
管理
gszwl
把控制代码设置为加计数,在线监控DT9044的经过值