主题:发那科更换编码器后需要更改什么参数吗?
点击:3900 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
hjy8746
发那科的一个数控床,编码器坏了,更换一个新的后,如何操作?需要更改什么参数吗?
12-07-09 20:24
1楼
编辑
引用
管理
viptda2005
换和以前一样的编码器就不用设参数啊,换完从新开机,归零 一下就可以了
12-07-09 20:56
2楼
管理
6618cnc.com
该帖内容不符合相关规定!
12-07-10 01:26
3楼
编辑
引用
管理
hwl123
如果是增量型,不要修改参数,按正常开机操作就行了。绝对型要重新设定原点,这要改1815号参数,另外最好把软限位也改一下。
12-07-10 12:07
4楼
编辑
引用
管理
hjy8746
能具体告诉我一下 如何改1815吗?具体修改的步骤啊。谢谢
12-07-10 21:25
5楼
编辑
引用
管理
daxa1985
同求此问题
13-01-07 12:57
6楼
编辑
引用
管理
1623913223
1815号参数#1位对应的轴数据写为1
13-01-26 21:38
工控新闻