登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:共同讨论下
点击:2356 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
jx0003
我们公司有种机器用PLC控制两个伺服电机,但现在出现的问题就是两个电机不同步,机械方面没有问题,请各位发表下你们的意见,两个驱动器是用同个脉冲,使能信号都是一样的,
05-02-13 21:48
1楼
编辑
引用
管理
szgjm
是电器元件有问题了,最近是不是换过东西(机和电)?
05-02-14 00:12
2楼
编辑
引用
管理
March77
楼主,脉冲是加模块还是PLC直接输出呀?
05-02-14 11:42
3楼
编辑
引用
管理
djwang2000
配线有干扰吧?还是两个电机参数不同?
05-02-14 13:42
4楼
编辑
引用
管理
jx0003
脉冲是自己在里面处理过的,加了模块,PLC是三菱FX1N-60MR的没有脉冲信号的。参数是绝对没有问题的,因为本人搞这个行业已经几年了,配线有干扰这个是最大的怀疑
05-03-27 20:54
5楼
编辑
引用
管理
jx0003
我就是怀疑那个脉冲板是不是有问题!!
05-03-27 20:55