主题:三菱PLC步进顺控程序暂停重启后不能从头开始运行
点击:5962 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
yongxinlaihuan
我练习这个程序的本意是程序运行时可以暂 停,重新运行后可以再从头运行,实际是例如运行到s21时中断。再启动的时候,就是s21处开始,不是我想象的那样。请问高手,如何能做到我想到达到的功能?
12-01-08 20:31
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
12-01-08 21:47
2楼
编辑
引用
管理
zwk34
貌似需要断电保持用寄存器
12-01-09 08:57
3楼
编辑
引用
管理
1143799064
断电保持的才可以
12-01-09 10:40
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
S是有断电保持功能的;
你想要的功能,可以用初始脉冲对S进行复位;这样每次都可以从头开始了;
12-01-09 16:05
5楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
引用
ZCMY
在 2012/1/9 16:05:25 发言
【内容省略】
说得有道理。
12-01-09 16:18
6楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
S是有断电保持功能的;
你想要的功能,可以用初始脉冲对S进行复位;这样每次都可以从头开始了;就是这样子的!
12-01-09 16:47
7楼
编辑
引用
管理
yellowheng
楼主意思是,按X0启动,按X1暂停吧?
12-01-09 18:49
8楼
编辑
引用
管理
yongxinlaihuan
是的。
12-01-09 19:04
9楼
编辑
引用
管理
yongxinlaihuan
S是有断电保持功能的;
你想要的功能,可以用初始脉冲对S进行复位;这样每次都可以从头开始了;
我也想到这个问题了。就是不知道怎么写。写了几次都没成功。
12-01-09 19:08