主题:新手求助富士模拟量问题
点击:467 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
pengwb19
新手 请问富士模拟量输入模块NW0AW03-MT
0-5V输入时接什么端子,4-20MA时接什么端子
谢谢!
11-12-28 10:04
1楼
管理
634179663
该帖内容不符合相关规定!
11-12-28 10:12
2楼
编辑
引用
管理
qdgeng886
2) 模組設定旋轉開關
.移動平均值設定,預設為0(無移動平均值)
.輸入範圍選擇,預設為0(-10~10V DC 對應-8000~8000)
.於更換模組前先確認指撥開關設定
.輸入範圍選擇開關(位於下方)
選擇開關位置 輸出範圍 A/D 轉換對應值
0(預設) -10~10V
1 0~10V
-8000~8000
2 0~5V
3 1~5V 0~16000
4 -10~10V
5 0~10V
6 0~5V
7 1~5V
0~10000
8 依軟體設定
9 未使用,會造成"開關設定異常的警報"發生
11-12-28 10:18
3楼
编辑
引用
管理
qdgeng886
不过,你这个型号的NW0AW03-MT,我还真没有用过,有没有图片给看看!!!
11-12-28 10:23
4楼
编辑
引用
管理
pengwb19
V+ A1 I+ B1 COM0
V3 I3 COM3
是两路输入 一路输出
谢谢
11-12-28 10:34
5楼
编辑
引用
管理
cvlsam
您的型号错误了吧。
SPB的模拟量混合输入输出模块的型号为:NW0AW03-MR
其接线图为:
Good Luck~
11-12-28 11:10
6楼
编辑
引用
管理
pengwb19
谢谢四楼高人 谢谢!