我们公司最近用的PLC的输出端总是被击穿,用的是三菱的FX2N-MR系列,不知各位有何高见,听人说可以加个二极管,不知该如何加法?二极管又该如何选型?是否还有更好的方法。请各位高手指教!谢谢!
05-01-13 22:36
1楼
编辑
引用
管理
xinhui
如果输出控制直流线圈,可在线圈两端并联二极管IN4007,若是交流控制则不可连接二极管。
根据我的经验,正规的设计,直流控制一定会加二极管的,之所以PLC的输出端总是被击穿,可能是因为PLC工作的次数远远超过其内部继电器的额定工作次数,此外检查PLC烧继电器的回路的电流是否超过2A以及保险丝是否接入。如果您要更换PLC,我可以帮您。
05-01-13 23:27
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
05-01-14 00:37
3楼
编辑
引用
管理
wolf_wang
顶!
说的有理
05-01-15 11:34
4楼
编辑
引用
管理
skycn
输出端经中间继电器转换就可以了,而不是直接输出到负载!
05-01-15 12:55
5楼
编辑
引用
管理
djwang2000
PLC的输出负载很小的,如果拖动大电流的外设当然要过继电器的啦!不会这个你老师没教过吧?
05-01-15 19:55
6楼
编辑
引用
管理
cuaijuan
PLC的 输出触点 的寿命 和通过电流,开关频率 有一个 曲线关系,在 系统手册里面 有,
一般 加保护的方式 就是 直流加 VD-R叙流保护, 交流加RC吸收
系统手册 里面 都有 查一下 吧
05-01-15 22:16
7楼
编辑
引用
管理
拿希
大家好啊我是你们的新朋友以后请多多关照
05-12-05 16:59
8楼
编辑
引用
管理
拿希
亲切
05-12-05 17:01
9楼
编辑
引用
管理
清风之强
学习外
07-01-13 21:30