主题:基恩士kv-24r plc怎么和电脑通讯
点击:4095 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
qiqi8203
我用KV STUDIO Ver.5软件,用串口线缆和plc连接 软件提示不支持使用的plc,请问怎么解决, plc上面需要怎么设置才能和电脑连接, 我用英文版得软件可以控制plc,输出正常,可惜99%英文看不懂
11-11-29 23:37
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;请确认你的PLC是KV-24R还是KV-24DR/AR;
二个是不一样的;
11-11-30 10:19
2楼
编辑
引用
管理
qiqi8203
是kv-24R 英文版得今天能用了 程序也可以写入了 就是中文版得还不行
11-11-30 22:56
3楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
中英文版不同而已,没有必要大惊小怪的?
11-12-01 09:13
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;英文能用就行了;
11-12-01 09:15