主题:plc 断电,程序能保持,
点击:483 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
chaohuakou
西门子plc-200电源断电后,重新给电,动过的程序有的从新走了一遍,因为是加药工艺,所以不能断电在加药,输入点信号也没在断电后动过,程序里用到了置位和复位。还是不行,请问:是不是在断电后,程序里的输入点Q和M区的各自常闭点在断电给电时又全部为1了。这怎么解决?需要软件哪里设置一下啊。
11-10-21 21:12
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-10-22 09:23
2楼
编辑
引用
管理
wushulin
掉电保持是要求你须掉电保持的位置用置位(SET)指令才可以,不是用一般的(OUT)指令。
11-10-22 09:27
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
巧用断电保持区;
11-10-22 09:48