主题:三菱PLC的编程里用的M8002的作用是什么?
点击:44640 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
43531835
我想问一下三菱PLC编程里用的M8002 M8003 ,,,,,,,M8029等等有多少,我也不知道,其什么作用也不知道,请那位大师给将以下,,小弟在这里谢谢了。
11-08-31 21:46
1楼
编辑
引用
管理
wangri
打开GX软件, 帮助--特殊继电器/寄存器----A/QnA/FX系列 索引下输入想查的M点,一目了然。
11-08-31 22:22
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
三菱FX系列编程手册后面的附录中也有这些特殊继电器功能的说明
11-08-31 22:30
3楼
编辑
引用
管理
43531835
谢谢,楼上的大哥指点!!!!!
11-09-01 05:47
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
特殊继电器,查看手册每个对应的具体含义;
11-09-01 11:19
5楼
编辑
引用
管理
mengx9806
能查到用法,但是具体每次应该用在什么地方呢?
11-09-01 13:05
6楼
编辑
引用
管理
1143799064
手册里介绍的很详细
11-09-01 17:29
7楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
自己找说明书看一下就行了!
11-09-01 19:33
8楼
编辑
引用
管理
qlin
比如,在程序刚开始运行时,需要设置点什么、或复位某些器件等,就可以用M8002。
有的,与某个指令有关。
11-09-01 20:26
9楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
代 号 M8002
名 称 初始化脉冲a触点
内 容 OFF: 停止
ON : 运行
详细说明
RUN +----------+ +--------
输入 | | |
----------+ +-----+
M8061 +--------
错误 |
----------------------------------+
M8000 +-------+ +------+
| | | |
----------+ +--------+ +--------
----------+ +--------+ +--------
| | | |
M8001 +-------+ +------+
M8002 +---+ +---+
| | | |
----------+ +------------+ +------
----------+ +------------+ +------
| | | |
M8003 +---+ +---+
→ |---|←
扫描时间
适用的CPU 所有的FX CPU