主题:PLC中如何读取模拟量通道的第一峰值?
点击:3219 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
218hty
PLC中如何读取模拟量通道的第一峰值?工作中只需要第一峰值。第二峰值没有意义。
11-06-22 07:25
1楼
编辑
引用
管理
dianqisu
什么品牌的PLC ? 三菱的FX 是绝对不行! 欧姆龙的CP1H , 可以试一试.
11-06-22 07:57
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
比较麻烦;
11-06-22 15:27
3楼
编辑
引用
管理
280746826
有固定周期的,用二分法就不难
11-06-22 15:57
4楼
编辑
引用
管理
asd3971
先求出第一个最大值。当数据减小一定时间或者过一段时间后比第一次的数据更大时。就保存第一次的,用海为plc做的
附件:
[
本地下载
]
11-06-22 18:37
5楼
编辑
引用
管理
218hty
没有简单的方法,用了一个很平常、比较麻烦的方法来实现了。就是比较,传送,再比较,再传送。然后用MAX指令来实现的。
11-07-04 14:33
6楼
编辑
引用
管理
218hty
与楼上朋友的方法类似。在此谢谢各位朋友了。
11-07-04 14:38