主题:请指教: 高速计数器通道中未用的点能作常用开关量输入、输出点用吗?
点击:2326 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
ybdsy
各位大虾:你们好!
CPU313C的一个计数器通道有A、B、N三个输入点和一个输出点,
现在只用一个A用于计数外来脉冲,用软件门控制计数,其余三个点还能用作常用开关量
输入、输出点吗?
请大虾赐教,谢谢!
04-12-13 11:27
1楼
编辑
引用
管理
ybdsy
有人说,输入点不能用,而输出点可用,对吗?
请大虾指点,谢谢!
04-12-14 14:05
2楼
编辑
引用
管理
solomon
应该不能吧
05-01-18 09:22
3楼
编辑
引用
管理
dzfa
在硬件组态中激活的点不可以使用,而没有激活的点可以使用。比如在组态中未使用N相,则N相对应的输入点就可以作普通输入点使用。
05-01-18 13:35