主题:关于程序监控求助
点击:417 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
duanlixiao
,我要实现Q0.1从亮到灭,但程序监控显示到最后一条成了灰色的,不知道是没有执行这条指令,还是怎么回事,而且PLC的Q0.1输出口始终没什么变化,一直是灭的,还请高手指教啊!
11-06-08 11:09
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
这个大哥,你的程序双线圈了。
11-06-08 11:29
2楼
编辑
引用
管理
lvwangwen
先让SM0.0=OFF,此时前一个Q0.0不亮后一个Q0.0亮。再让SM0.0=ON,此时前一个Q0.0亮,1秒之后,后一个Q0.0不亮。
11-06-08 19:23
3楼
编辑
引用
管理
duanlixiao
万分感谢!
11-06-09 11:00