主题:NPN近接開關接法
点击:1935 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
yjj0731
NPN近接開關PLC接法:
棕色線接電源正極(+24v),
蘭色線接電源負極(-24v),
黑色線接PLC信號端.
11-05-29 14:16
1楼
编辑
引用
管理
jiswenbin
一般NPN PNP都是按这种颜色接。
11-05-29 23:40
2楼
编辑
引用
管理
liuliuguan
我记得蓝色是输出吧
11-05-30 00:07
3楼
编辑
引用
管理
gigi97078238
嗯,黑色是信号线,输出是低电平,如过是接到PLC上面的, 棕色接+24V,蓝色接0V,黑色接PLC输入信号就可以了,但是输入的com点要接+24V,这样才能形成回路。
11-05-30 01:30
4楼
编辑
引用
管理
tgy445381
3楼说得对
11-05-30 18:59
5楼
编辑
引用
管理
1211136434
没错!
11-06-01 20:38
6楼
编辑
引用
管理
281688116
恩
11-06-01 20:59
7楼
编辑
引用
管理
apple059040
对了,三线的接近开关就是这么接的,棕色、蓝色为正负,黑色信号,NPN的话com端要接24,pnp的话com端接0
11-06-01 22:05
8楼
编辑
引用
管理
1143799064
三线的接近开关就是这么接的,棕色、蓝色为正负,黑色信号,NPN的话com端要接24,pnp的话com端接0
11-06-02 00:04