主题:台达PLC
点击:648 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
zhc207
请问我有一台PLC晶体管输出的,COM端口接24V负极现在PLC输出点灯有亮但量电压等于零是输出点坏掉吗?有一段时间可以量到电压过一段时间后就一直量不到电压。谢谢
11-05-23 19:18
1楼
编辑
引用
管理
mengx9806
不应该有电压吧??
11-05-23 21:23
2楼
编辑
引用
管理
xiongwanghua
你是用输出点和那个点量的电压呀?
11-05-23 23:34
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
一般是NPN输出的;
你可以用一个24V继电器测试,+24V直接接到继电器上,0V用PLC输出来控制,当有输出时对应的继电器动作;
11-05-24 09:17
4楼
编辑
引用
管理
mengx9806
楼上的解释经典了
11-05-28 18:29
5楼
编辑
引用
管理
mengx9806
这个是NPN和PNP型的区别。
11-05-31 13:02