主题:关于全闭环改半闭环
点击:1182 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
Arluo
西门子840D系统假设某轴测量系统出故障了,检查为光栅读数头问题,无配件更换。应急使用怎样把全闭环改为半闭环,关闭光栅的参数有哪些?
11-05-17 11:08
1楼
编辑
引用
管理
hwl123
屏蔽第二编码器的方法:30200=1,31040第一位改为0,DB3X.DBX1.5强制为1,重新上电。
11-05-17 13:18
2楼
编辑
引用
管理
Arluo
谢谢,按照此法问题以解决
11-05-18 17:08