我用三菱的模拟量输出模块,想通过电压模拟量控制变频器的频率,请问前辈这样的程序应该怎么做?请前辈指教!
11-05-14 14:31
1楼
编辑
引用
管理
dianqisu
呵呵.. 换算.. 变频器60HZ 对应模拟量10V.
其它的自己去算!
11-05-14 15:07
2楼
编辑
引用
管理
137612871
需要用到什么指令 主要程序是什么
11-05-14 15:57
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
三菱的FX系列加个模拟量模块,根据需要多大的模拟量用FROM/TO指令控制模拟量输出
模拟量编程看三菱FX系列特殊模块手册
11-05-14 22:21
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
输出0~10V DC电压,对应变频器的0~50HZ(最高频率可以修改)