主题:电子尺与编码器的应有问题
点击:1267 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
heshilih
各位大侠,本人对电子尺与编码器的应用有些不明白,请指教:电子尺或编码器在模拟量中,它是如何转换成一个实际的数据的?电信号(脉冲)与位置量是怎样转换的?多谢各位了
11-05-11 17:56
1楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
通过高速计数器
11-05-11 18:12
2楼
编辑
引用
管理
柔怀天下
楼上说的对,但电子尺和编码器输出的是开关量或者说是脉冲量,而不是模拟量,每转脉冲数对应一段位置,故每个脉冲对应的距离就是脉冲当量
11-05-12 12:47
3楼
编辑
引用
管理
heshilih
电子尺是靠改变电压信号来显示位移量的,怎么不是模拟量呢?不明白,请指教
11-05-12 18:03
4楼
编辑
引用
管理
jianfeng01
编码器中的传感器输出也都是模拟信号,但随后还有A/D转换电路将模拟转换成数字的。现在位置测量装置输出的大多都是数字脉冲信号了。
拿2500线的旋转编码器来说明,这个编码器和电机一起转一圈就会产生2500个脉冲。如果你接受到100个脉冲就表示电机旋转的角度为 360*(100/2500)度。
所以你只要对脉冲进行计数就能知道电机转了多少角度了。
11-05-13 14:52
5楼
编辑
引用
管理
feixiang111
不错顶一下!
11-06-27 10:32
6楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-27 12:11
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先确认你用的电子尺输出信号是脉冲还是模拟量;
11-06-27 15:08