主题:模拟量信号转换算法
点击:927 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
tongtaoavl
[size=4]
我这有个很菜鸟的问题想请问各位大虾。
在处理模拟量标准信号的时候有一种信号是0--20mA一种信号是4--20mA。
现在我有一种压力范围是0-10Pa的检测范围,请问当压力是5Pa时对应的电流。
0--20mA时对应的电流是10mA请问范围为4--20mA时对应的电流是多少?是8mA还是12mA?怎么计算?
电流和压力的换算我是通过程序来完成的。
[/size]
11-05-05 17:08
1楼
编辑
引用
管理
yangcaixia1987
应该是12mA吧。
11-05-05 17:11
2楼
编辑
引用
管理
tongtaoavl
请问12mA是通过什么计算方式计算出来的?
11-05-06 09:02
3楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-05-06 09:21
4楼
编辑
引用
管理
fzl_115
两点确定一条直线啊!
(0,4),(10,20)推出直线方程,求解5Pa时输出电流12mA。
11-05-06 09:24
5楼
编辑
引用
管理
tongtaoavl
感谢三楼答复。终于明白了,谢谢。
11-05-06 16:38
6楼
编辑
引用
管理
lishitou
三楼能详细说说你的原理吗
11-05-06 18:31
7楼
编辑
引用
管理
fzl_115
这个有什么原理!只是一个线性换算问题!压力传感器的转换是线性的,画下压力与电流信号的坐标系,两点确定直线,初中时的数学直线函数y=kx+b的换算关系!适用用一切先线性转换!
最后修改:
2011/5/6 20:10:14
11-05-06 20:05