主题:求助,自己编的程序调试编译没有错误,但没有动作
点击:1195 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
284031867
我用的西门子200的PLC,采集的值超过设定值经过50ms延时后要求切除Q1.0,但按自己编的程序调试编译没有错误,但没有动作,还望高手指点!
最后修改:
2011/5/4 16:21:22
11-05-04 14:53
1楼
编辑
引用
管理
tongtaoavl
你的Q1.0是带自锁保存呢还是瞬时变化的。如果是带自锁保存的话应该可以实现的。如果是瞬时变化的那就需要对M0.0加上自锁。
11-05-04 15:34
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
连上编程软件在线监控,就知道哪里的原因了
在这50MS之内要一直都大还是只要大一瞬间?
11-05-04 17:09
3楼
编辑
引用
管理
jiswenbin
M0.0得电时间没有50MS吧?值是变化的。
11-05-04 17:18
4楼
编辑
引用
管理
284031867
我的Q1.0是瞬间变化的,那M0.0怎样加自锁啊?谢了啊!
11-05-04 21:03
5楼
编辑
引用
管理
284031867
是要50ms之内一直都大才控制后面的Q1.0切除的!
11-05-04 21:04
6楼
编辑
引用
管理
NXYCLJP
连线监控一下。
11-05-04 22:34
7楼
编辑
引用
管理
NXYCLJP
M1.0动作时,程序中的Q1.0是否动作还决定于程序中别的地方怎么写的。
建议你使用置位与复位命令。
如正常时置位Q1.0。
M1.0动作时去复位Q1.0即可。
11-05-04 22:38
8楼
编辑
引用
管理
346953791
多试 一下吧。。。
11-05-04 22:53
9楼
编辑
引用
管理
lj19820422
引用
284031867
在 2011/5/4 21:03:10 发言
【内容省略】
并一个M0.0在你的VD400不就自锁了~!
11-05-04 23:34
上一页