主题:电脑中了病毒调试 程序时会不会扰乱PLC运行?
点击:1447 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
caln
电脑中了病毒调试 程序时会不会扰乱PLC运行?
FX2NPLC在并联通信中PLSY指令点动能运行,连动时指令就不执行了,各位有何高见?自己怀疑是电脑病毒。
蓝色框以下都不会执行(包括蓝色框内的指令)。
最后修改:
2011/4/4 18:44:08
11-04-04 18:41
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
你只写一条这指令试下,能执行的
11-04-04 19:19
2楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
这个很难说的啊
11-04-04 19:27
3楼
编辑
引用
管理
caln
我试过一条指令是可以运行,但全部就不行,为什么?以前的设备这样都可以。
现在主站从站都不行。
11-04-04 19:56
4楼
编辑
引用
管理
aizhilian
电脑中毒了是不会影响主机的PLC运行的,除非中毒后删除了某DLL文件,导致PLC编程软件无法运行。
11-04-05 09:10
5楼
编辑
引用
管理
osp321
肯定不是病毒的原因
11-04-05 18:58
6楼
编辑
引用
管理
xsjpaper
同意四楼的意见 ,经历过别的PLC出现些类问题,感觉和病毒无关
11-04-06 09:28
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
读下PLC的D8001看下版本号是多少
对于FX2N,版本2.11以下版本,PLSY,PLSR指令只限任何一个编程一次
11-04-06 10:56
8楼
编辑
引用
管理
218hty
应该与病毒没有关系的。现在的病毒还没有那么高级。
11-04-06 11:25
9楼
编辑
引用
管理
caln
正如8楼所说,谢谢各位。
最后修改:
2011/4/6 20:46:22