主题:FX2N联结三垦变频器输出频率故障
点击:662 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
youxianyu_30
[size=4]FX2N扩展模拟量输出模块接入三垦变频器模拟量输入端,控制输出的频率.4-20mA对应5-11Hz
最近控制出了问题.原本变频器输出频率跟随电机电流,电流大减小频率.可是现在当电机的电流超过设定上限后变频器输出频率不降反升.plc和变频器都没换过.只是换过台电机.电机规格和原来一样.
请老师傅帮帮忙[/size]
11-03-10 13:47
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用矢量控制方式?
11-03-10 15:49
2楼
编辑
引用
管理
lixuefeng7272
记得以前用过斯奈德的变频器作开环矢量控制,你必须要对电机作参数整定,你换了电机,要重新整定一次参数吧
11-03-10 21:19
3楼
编辑
引用
管理
youxianyu_30
你们说的我还真没注意.我今天去看一下.