主题:富士NB PLC ERR闪烁是那里的问题?
点击:2536 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
aigo51
富士NB PLC ERR闪烁是那里的问题啊,输出端24V正常的,电池也换了,还是不行!
11-03-05 21:10
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
就Err灯闪烁吗?其他灯状态是什么呢?
Err闪烁基本为以下情况:
1、WDT超时。M8001,M8020被置位。
2、用户内存错误。M8001被置位。
3、用户编程错误。M8001被置位。
4、用户非致命错误。M8001,M8026,M8110~M812F被置位。
5、用户致命错误。M8001,M8027,M8130~M814F被置位。
11-03-05 21:30
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
程序重新输入一次;
11-03-06 09:52
3楼
编辑
引用
管理
aigo51
回一楼, 其他灯都正常的, 谢谢你,这是别人送的PLC可能是程序坏了,,,,
11-03-06 19:27
4楼
编辑
引用
管理
aigo51
朋友有富士的编程软件吗?我想写个程序试一试,,, aigo51@126.com 谢谢了
11-03-06 19:31
5楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
软件 电缆 自己联机看看
11-03-06 21:24
6楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
aigo51
在 2011/3/6 19:31:11 发言
【内容省略】
中国工控网的自助资料库下载Flex PC Programmer V2版本。