主题:请教:西门子200 cpu226 电源输入问题
点击:1957 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
风云斩
请问各位高手:西门子200 的PLC,cpu226 AC/DC/继电器型的,电源输入采用220V输入时要加什么保护措施吗?直接用市电220介入有没有什么问题呀?
11-02-28 21:56
1楼
编辑
引用
管理
tjp586156
直接加市电肯定不行、因为电源波动太大,CPU电源稳压适应不了电源的变化。解决方法:加一套UPS即可。
[]
11-02-28 22:19
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;不放心加个110V的变压器,变成110V更安全;
11-03-01 08:51
3楼
编辑
引用
管理
guangyuxbl
在220v电源加一个隔离变压器或防干扰抑制器
11-03-01 10:24
4楼
编辑
引用
管理
祥子315
加隔离变压器就可以
11-03-01 23:34
5楼
编辑
引用
管理
tigermu
简单的做就加电源滤波器即可。
11-03-02 06:40
6楼
编辑
引用
管理
3d_ppp
应该可以直接接市电的,我都是直接接市电的。没出现过什么问题。
11-03-02 08:29
7楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-02 09:43
8楼
编辑
引用
管理
ascent
最起码的是要有开关电源,能加个隔离变压器最好
11-03-02 10:19
9楼
编辑
引用
管理
戈壁滩
可以直接加220v电压,我的也是这个型号,也是直接加的220V,用了好几年了,没问题,放心吧。
11-03-02 15:07