主题:如何实现1HZ和2HZ的闪烁
点击:14049 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
niegaodaxia1
今天在练习的时候有一个1HZ和2HZ闪烁的题目,程序是编出来了但是无法实现准备的闪烁,请各位大侠帮帮忙
11-02-13 14:46
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;上面的当然不行;FX手册上有现成的例子;
11-02-13 15:27
2楼
编辑
引用
管理
niegaodaxia1
哪一页呀 找不到呀
11-02-13 16:16
3楼
编辑
引用
管理
niegaodaxia1
哪一页呀 找不到呀
11-02-13 16:16
4楼
编辑
引用
管理
staixing
这样应该行
最后修改:
2011/2/13 16:20:42
11-02-13 16:19
5楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
niegaodaxia1
在 2011/2/13 16:16:53 发言
【内容省略】
FX1N,FX1S,FX2N编程手册第47页!
Good Luck~
11-02-13 16:26
6楼
编辑
引用
管理
niegaodaxia1
对了 在监控里面看到的 是不是有延时的呀,在程序里面好像是对的 但是在监控里面看好像不对
11-02-13 16:51
7楼
编辑
引用
管理
qlin
6楼给出资料了,可以比对一下与顶楼程序的区别。
11-02-13 16:56
8楼
编辑
引用
管理
fanxiaojie1