登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:温度PID控制
点击:940 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
范嗣勇
如果有一触摸屏,三菱PLC若干,温控模块若干,案子要求如下:现在有60个发热体,每一个发热体的温度都能在屏触摸屏上显示,且每组发热体的温度都做PID调整。三菱的一个温控模块只有四通道,而PLC扩展的模块数最多只能七个模块。
11-02-08 08:27
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
三菱PLC之间可以通讯,且三菱有Q,L等中大型PLC可供选择。
11-02-08 09:43
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-02-08 10:23
3楼
编辑
引用
管理
mat3210
60个模拟量,A系列的都可以应付了。。
最后修改:
2011/2/8 11:33:06
11-02-08 11:30
4楼
编辑
引用
管理
crxgodwin
给一个新思路:在程序里的一个PID程序在不同时刻控制不同的点(采样、运算、输出),但不能太多点。
11-02-08 21:20
5楼
编辑
引用
管理
范嗣勇
谢谢您的建议,对我真的有帮助。
11-02-09 07:42
6楼
编辑
引用
管理
范嗣勇
谢谢大家的抛砖引玉的建议,我会尽快先看下A或者Q系列的PLC资料,因为小弟以前都是用FX系列的PLC,大型PLC还未用过。微嵌PLC第一次听说,以后找点资料来看下,或许以后能用上。这是一个真实的案列:有60个陶瓷红外线发热圈,每一组发热圈的温度设定值和温度当前值都能在触摸屏上显示,每组发热圈都做PID控制。
11-02-09 07:59
7楼
编辑
引用
管理
zytlc
用FX的也行,温度采集用通讯,输出是模拟量了也用通讯,PLC进行60路PID运算。
11-02-11 10:55
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
成本会相当的高;
11-02-11 11:01
工控新闻
WAIC2026观察:工业AI正异军突起!
开普勒机器人锚定实景实训专项行动,助推人形机器人产业标准化普及
施耐德电气携手AMD发布首款Helios平台参考设计,加速AI工厂部署
高集成,高性能:华北工控MITX-6155助力解决工业数据孤岛
工业领域具身智能数据集2.0发布
FabriVLA登顶,优艾智合让工业具身智能走向“精准行动”
阿联酋工业与先进技术部长、ADNOC董事总经理一行与中控技术举行会谈,探索工业AI合作新路径
具身智能前瞻|破题人形机器人在工厂的规模化落地
更多新闻资讯