主题:请教三菱寄存器的问题
点击:1528 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
1143799064
三菱FX系列的几个时间继电器的值知否可以用一个寄存器来设定其中的数值。
11-01-20 17:58
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
可以的
11-01-20 19:38
2楼
编辑
引用
管理
339402782
11-01-20 21:02
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
可以用D寄存器作为定时值的设定值;
11-01-21 09:29
4楼
编辑
引用
管理
jiswenbin
可以的,一般用断电保持的。
11-01-21 11:38
5楼
编辑
引用
管理
1143799064
我说的是用几个时间继电器比如T1。T2。T3。T4能否用D0中的值,一个寄存器能用吗
11-01-21 11:49
6楼
编辑
引用
管理
1143799064
引用
1143799064
在 2011/1/21 11:49:30 发言
【内容省略】
11-01-21 15:54
7楼
编辑
引用
管理
502393009
可以的,比如D0的值是K10的话,你就是把所有用D0数据的T0,T1,T2,T3的值定为期1了,用在多少个时间继电器上都行,就是所有的时间都一样
11-01-21 16:10
8楼
编辑
引用
管理
1143799064
谢谢大家了。明白了。
11-01-21 16:12
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用同一个寄存器的话,那么对应的几个T设定值就一样了;
11-01-21 16:17