正文
主题:求教,关于变送器模拟信息输入到西门子PLC
点击:701 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
yaozhiyu117
请教诸位老师一下 变送器4毫安模拟信号输入到西门子200PLC时触屏显示值应为0%,却显示100% 是何原因呢
最后修改:
2011/1/5 8:41:52
11-01-04 16:30
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
先监控下PLC程序里面转换过来的数据对不对
11-01-04 19:57
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你用EM231 ?
DIP开关及接线先看下;
11-01-05 10:51
3楼
编辑
引用
管理
asd3971
哈哈。。。1,开关位置不对,2,忘记短路线了.我刚刚犯的错误。。
11-01-05 23:15
4楼
编辑
引用
管理
litianxi
4mA在PLC里的值是6400,你要先转换为实际量程再到触摸屏显示