主题:PLC接地与输入点相通,会不会烧掉PLC?
点击:971 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
guoqun
我是做空调机组的,控制部分是别的公司做的(用的西门子PLC S7-200 ),机组上有一常闭点,接的是I0.0,由于我的大意,让这常闭点与接地相通,会不会烧掉PLC? (现在PLC输入点烧掉了几个(I0.0,I0.1,I0.2,I0.4),输出点烧掉了2个(Q0.3,Q0.4),)他们公司说是由于上面的原因引起的,我认为是其他原因,希望看到帖子的各位朋友指教一下。谢谢。
10-12-10 23:46
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果输入+24V接地的话,会烧毁;
10-12-11 09:43