登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:用PLC去控制变频器的起动和停止问题?
点击:3047 回复:21
楼主
编辑
引用
管理
xiaoshuifeng
是不是把变频器的起动点接到PLC的输出点就可以了?还有就是变频器的起动点要用24V的电源吗?和变频器起动点连接的PLC输出点是要一直接通的还是接通就可以断掉?不要通信就只要起动和停止
10-12-05 09:49
1楼
编辑
引用
管理
xuanfuapple
可以加继电器,出可以直接进变频器
10-12-05 09:53
2楼
编辑
引用
管理
hpqian
当然要一直接通啊!
10-12-05 09:58
3楼
编辑
引用
管理
xiaoshuifeng
停止点呢?还有PLC的输入点是个触点。如果是MR的还要外加电源。那变频器的起动触点呢?是不是应该用PLC一个输出点控制一个继电器,让继电器的辅助触点去接通24V-起动点-0V,是这样吗?
10-12-05 10:49
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
不要用用电源,变频器内部已近有了
启动给转反转信号就可以了,信号没了也就不动了,速度也可以通过外部端子信号进行选择
10-12-05 12:35
5楼
编辑
引用
管理
dlr
楼主问:控制变频器的起动和停止,用不用24V的电源?
我理解楼主问的就是用PLC输出来控制变频器的正(反)转和停止问题。变频器的起动和停止用的就是一个开关,是不用无外接电源的,即:
变频器的正转命令(FWD)用的是开关,即开关闭合(FWD与CM接通)时正转, 开关断开后(FWD与CM断开)停止。
变频器的反转命令(REV)用的也是开关,即开关闭合(REV与CM接通)时反转, 开关断开后(REV与CM断开)停止。
楼主只要明白了这点怎样与PLC相连就容易了。
10-12-05 12:53
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
继电器输出的直接带;
晶体管的可以加个中间继电器;
10-12-05 13:33
7楼
编辑
引用
管理
yuyinliu168
直接通讯啦 方便快捷
10-12-05 13:44
8楼
编辑
引用
管理
wml0060
总结6楼和7楼的。
10-12-05 14:47
9楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
感觉还是用通讯加连线的组合方式比较好。
10-12-05 16:22
上一页
下一页
工控新闻
ABB@2026中国国际铝工业展:以创新技术与解决方案赋能铝行业高质量发展
一键下载 | 西克《电池生产中的质量管理》电子手册
中国工业机器人出口首超进口,谁在推动?|华北工控
不止汉化!倍福 TwinCAT 3.1.4026 五大重磅升级,全面提速智造开发
高集成,高性能:华北工控MITX-6155助力解决工业数据孤岛
倍福 校企合作
中国籍数学家首获菲尔兹奖 有望夯实工业技术创新地基
CC-Link IE TSN|大暑万物蓄势,工业连接无忧
更多新闻资讯