主题:求s7-200实时时钟范例!!!
点击:2982 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
today8789
求教各位高手:本人用S7-200/224CPU的100ms计时器与计数器c组合,实现设备循环周期控制,如:12小时、24小时。校验后发现误差较大,100ms误差在50s/小时,1ms在10s/小时。不能达到使用要求。求教高手哪里有实时时钟的范例?非常感谢!!
04-11-15 22:13
1楼
编辑
引用
管理
ye_w
自己试试,先设置,后读取。注意:时间按照200的格式
04-11-16 15:53
2楼
编辑
引用
管理
xzfjz
如果输出试一下用晶体管输出的,继电器输出的有一定的延时,在内部使用应该不会出现这个问题
04-11-17 11:03
3楼
编辑
引用
管理
today8789
非常感谢!