主题:霓虹灯循环点亮程序
点击:886 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
yiigoo
很简单的程序,但循环不了,看不出哪里有问题,请指教
10-11-16 15:53
1楼
编辑
引用
管理
ydhhziee
左移右移都在执行啊,当然不行啦
10-11-16 21:26
2楼
编辑
引用
管理
BG7MKA
指令要用脉冲触发
10-11-16 22:12
3楼
编辑
引用
管理
yiigoo
引用
ydhhziee
在 2010/11/16 21:26:46 发言
【内容省略】
怎么会是同时呢,Y17接通,M1接通的同时M0也断开了啊
10-11-17 09:36
4楼
编辑
引用
管理
cvlsam
原因在于:当Y17为ON时,M1导通,从而导致右移开始,此时Y16为ON,在下一循环到来时,Y17已经为OFF了,因此导致M0不会被断开,从而导致左移右移同时执行。
Regards
10-11-17 11:57
5楼
编辑
引用
管理
yiigoo
好像是明白了
10-11-17 12:57